Bij geaarde systemen wordt de isolatieweerstand indirect bepaald door de hoogte van de lekstroom. De klassieke voorziening hiervoor is de aardlekschakelaar (RCD) die bij overschrijding van een bepaalde lekstroom de installatie of de verbruiker uitschakelt om gevaar te voorkomen. Lekstroombewakingsapparaten (RCM) worden vaak gebruikt in gevallen waarbij uitschakeling een negatief effect kan hebben op de werking, bijvoorbeeld IT-systemen. In tegenstelling tot nieuwe elektrische installaties (NEN 1010) door aanwijzing via het bouwbesluit, is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen.
Beveiligingsinrichtingen moeten op hun functioneren worden getest om na te gaan of zij juist geïnstalleerd en afgesteld zijn. De vereiste aanspreekwaarde van de isolatiebewakingsapparatuur is vermeld in de verschillende installatievoorschriften. In de praktijk bleek een waarde van 100 Ω/V voor de hoofdmelding en 300 Ω/V voor isolatiebewakingsapparatuur met voorwaarschuwingsfase optimaal. In het rapport worden deze afwijkingen duidelijk en overzichtelijk na keuring van uw machine aan u gecommuniceerd. Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier, zodat u direct actie kunt ondernemen.
Het meten van de foutlusimpedantie vindt plaats door gebruik te maken van dezelfde frequentie als de nominale frequentie van het circuit (50 Hz). De test van de aardlusimpedantie meet de weerstand van het pad dat een fout- stroom zou nemen tussen leiding en aardgeleiding. Deze moet laag genoeg zijn om voldoende stroom te laten stromen om een stroomkringbeveiliging als een MCB (Miniatuurstroomonderbreker) uit te schakelen. Installatietesters voeren deze test uit door middel van drie afzonderlijke meetsnoeren of van het snoer dat is bevestigd met een netstekker. Hiermee wordt de te verwachten foutstroom (PFC) berekend en deze verschijnt in het onderste gedeelte van het dubbele display.
Aardverspreidingsweerstandtester met uitgebreide functionaliteit. Testeenheid voor tweepolige spanningstesters, zoals voorgeschreven in de NEN3140.
Isolatieweerstandtester met testspanning tot 1.000 V, diagnostische functies en intern geheugen. Isolatieweerstandtester met continuïteitstest en testspanningen van 250 en 500 V. De serie metingen moet voor elk relevant oppervlak van de locatie worden herhaald. Aardfoutzoeksysteem voor het lokaliseren van isolatiefouten in hoofdstroomcircuits.
Door regelmatig de keuring uit de voeren wordt de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd. Heeft u een vraag over industriële veiligheid, machineveiligheid, CE-markering (irwin-sumner-2.thoughtlanes.net), adviestraject of training? U kunt ons bereiken via info@d-sc.nl of gebruik ons contactformulier. Middels een hoogspanning (2x Unominaal of 1000 V) wordt getest of er geen doorslag kan ontstaan in de hoofdstroomketens. De isolatieweerstand van de hoofdstroomketens en beschermingsketen wordt binnen deze test geverifieerd.